Страница 1 из 1

Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 20:46
Skit
Всем доброго здоровья.Собрал я это устройство,но работает оно ровно наоборот,то есть реле включаются,когда напряжения отсутствует а при подаче напряжений-авария.Кроме того в схеме есть ошибки.Вывод 14 NG1 надо соединить с выводом 10 микроконтроллера а его выводы 4 и 6 поменять местами.Вход нулевого провода надо соединить с общим проводом устройства. Если кто собирал это устройство,подскажите. Мой сын предположил что ошибка в программе.

Re: Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 16:21
Нафис
Skit, а Вы проверяли порядок чередования фаз на входе устройства. Как то не верится, что ошибка в программе. Насчет изменения подключения выводов 4 и 6 нет предположений. Подключение вывода 14 HG1 явная ошибка, хотя если руководствоваться принципом мы не ищем легких путей, то такое подключение возможно. Еще непонятно, зачем выведен разряд порта PD7 на разъем XT2.

Re: Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 12:04
Skit
Нафис,если подключить индикатор по схеме автора,то индикации нет вообще.В статье есть рекомендации по подключению фазных проводов,работает как написан,то есть если фазы перепутаны,значение напряжений нулевые.

Re: Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 14:44
ASD
Я просмотрел имеющиеся в редакции авторские материалы по этой статье. Опубликованная схема идентична присланной автором. В программу тоже никаких изменений не вносилось.

Но в Интернете есть очень похожая статья, выложенная, по-видимому, автором (правда, неизвестно, до публикации в журнале или после).

http://www.servissistemy.narod.ru/4.htm

Приведённая в ней схема отличается именно подключением вывода 14 индикатора. Программу в этой статье с приложенной к статье в журнале я не сравнивал. Но может быть автор прислал в редакцию программу "не от той схемы"?

Re: Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 15:36
Нафис
Skit, если проблема только в реле, то это можно исправить использованием нормально замкнутых контактов для коммутации сетевого напряжения.

Re: Радио N9 2010г. Устройство защиты в трёхфазной сети

СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:14
Skit
Спасибо всем,кто ответил.В статье указан порядок первого включения устройства а я этого не сделал.может в этом всё дело.Перепрошил микроконтроллер,завтра на работе попробую.