в статье сказано "уменьшение выходного напряжения стабилизатора ниже 2 В при перегрузке вызывает выход стабилитрона VD1 из режима стабилизации". Не совсем понятно:
1. куда девается еще 1,3В (ведь стабилитрон на 3,3В) ?
2. почему мощность R1 указана 0,5Вт ? При токе стабилитрона 3мА (ток базы заведомо меньше) расчетная мощность в нормальном режиме стабилизатора (без перегрузки) всего 10мВт

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 07:34
ASD
Порог открывания транзистора VT1 задан прямым падением напряжения на светодиоде HL1 и на несколько десятых долей вольта меньше этого падения. Стабилитрон VD1 лишь ограничивает закрывающее напряжение на базе этого транзистора при нормальной работе стабилизатора. Без него эмиттерный переход транзистора может быть пробит.

Что касается резистора R1, то Вы, видимо, ошиблись в расчёте. При падении напряжения на нём 22-2,3=19,7 В рассеиваемая мощность будет около 0,32 Вт. Не многим меньшей она будет и на резисторе R2 (при высоком выходном напряжении стабилизатора).

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 12:29
Нафис
Посмотрел вольт-амперные характеристики светодиодов АЛ307Б и Г. Они имеют большой разброс при токе 16 мА (задано резистором R1), АЛ307Б 1,6-2,0 вольта, АЛ307Г 1,8-2,6 вольта. Так что HL1 может и не погаснуть, кроме того входное напряжение 22 вольта зависит от нагрузки стабилизатора. Стабилизатор регулируемый, поэтому напряжение стабилизации КС133А тоже изменяется. Я это к тому, что вся интрига вокруг индикатора закручена на десятых долях вольта, такие схемы сложны в налаживании и работают нестабильно. Если включить между входом и выходом стабилизатора светодиод и подходящий по напряжению стабилизации стабилитрон получится более простой индикатор перегрузки.

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 24 янв 2018, 16:32
salang
to ASD: я имел в виду R2, конечно, же
to Нафис: каким образом предложенное Вами решение будет работать при различных вых. напряжениях?

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 11:38
Нафис
Не будет работать также как и рассматриваемая схема. Под перегрузкой понимают превышение допустимого тока стабилизатора, значит надо отслеживать ток, а не напряжение.

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 12:23
Нафис
Второй раз забыл про "исчезающие" 1,3 вольта. При снижении напряжения ниже порога стабилизации ток через стабилитрон практически прекратится и вольтметр будет показывать напряжение на выходе стабилизатора. Посмотрите ВАХ стабилитрона, любого.

Re: Индикатор перегрузки стабилизатора. Сучинский А. 1991 08

СообщениеДобавлено: 26 янв 2018, 11:40
Нафис
Опровержение ранее написанного. Если стабилизатор имеет встроенную защиту от перегрузки по току, что произойдет при срабатывании защиты? Закроется регулирующий транзистор, на выходе стабилизатора и нагрузке напряжение близко к 0. Вне зависимости от того, регулируемый источник или нерегулируемый. Описанный в предыдущем комментарии светодиод с последовательно включенным стабилитроном будут индицировать перегрузку.