sven
Как боротся с помехами если увеличить длинну кабеля датчика нагрева до 50 м?

Re: защита трехфазного электродвигателя № 12 2003 стр 3

СообщениеДобавлено: 26 дек 2010, 23:29
Ewgen
КАждый провод идущий на вход операционного усилителя
пропустить через Тобразный RC фильтр. Последовательно резистор 5-10 кОм затем
оксидный конденсатор на общий провод 100-500 мкФ и резистор 1-10 кОм на вход ОУ
Желательно праллельно входу ОУ поставить кремниевые диоды для защиты от пернапряжений (два диода всречно-параллельно). Всего 4 резистора 2 конденсатора
и 2 диода.