Страница 4 из 4

Re: Автомат защиты от недопуст-го напр-я в эл. сети Радио10

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 12:23
Нафис
Если есть проблемы с сетью питания лучшее решение промышленный РКН-реле контроля напряжения. Естественно можно собрать РКН самому, по какой нибудь разработке или сконструировать самому, на свой страх и риск. Что касается устройства рассматриваемого в данной теме, как бы это сказать помягче, устройство сыроватое. Применение микроконтроллера должно облегчить повторение устройства, повысить его эксплуатационные характеристики.

Re: Автомат защиты от недопуст-го напр-я в эл. сети Радио10

СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:09
asbleonid
Согласен с Нафис. Этот прибор сырой и требует доработки. Я использую, этот прибор как вольтметр на вводе в дом. Я живу в часном секторе и напряжение изменяется от 200 до 250.

Re: Автомат защиты от недопуст-го напр-я в эл. сети Радио10

СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:04
dimitrisd
Собрал данное устройство по схеме в статье после небольшой корректировки все заработало, автору спасибо за проделанную работу. Об изменениях упоминалось выше, но я повторюсь.
Транзистор VT1 меняем на BC547B, подключение индикатора и управляющего выхода как на схеме. Измененная прошивка под схему подключения как в статье https://yadi.sk/d/unZNj7n_3SLt8z . Тактовая частота 4МГц внешний кварц, фьюзы CKSEL = 1111 SUT = 11 BODEN = 0 CKOPT = 0
EESAVE = 0 RSTDISBL = 1
BODLEVEL = 0 WDTON = 1
CKOUT = 1 SPIEN = 0.
При работе сильно греется стабилитрон на 1N5359B.