Страница 1 из 1

Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2012.

СообщениеДобавлено: 29 янв 2013, 19:04
Stas75
Здравствуйте. По данной схеме возник вопрос: если напряжение в эл сети пропадет совсем скажем на 3-5 сек да еще несколько раз подряд, как обеспечивается питание контроллера в это время?
И если использовать реле на 5в можно ли отказаться от стабилитрона VD5?

Re: Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2

СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:15
Stas75
Здравствуйте. Кто-нибудь уже собрал это устройство? Пожалуйста, поделитесь впечатлениями.
На моем через 5 с после включения зажигаются случайные символы на индикаторах и мигают с частотой 1 гц. На кнопки не реагирует. Не нашел mega8, ставил mega8A. Когда прошивал Pony Prog конфигурацию, не нашел указанного в таблице в статье параметра CKOUT. CKOPT есть, а CKOUT нет! В той же таблице указан параметр CKSEL 0001. Если смотреть через Pony Prog слево направо получается CKSEL 3-0, CKSEL 2-0, CKSEL 1-0, CKSEL 0-1. Подскажите пожалуйста, кто знает, правильно ли это. Пробовал три контроллера- результат одинаковый.
Менял кварц и проверял другие элементы, все рабочее.

Re: Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2

СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:44
yuralaz
Здравствуйте. Вот собрал это устройство, работает отлично. Спасибо автору И. Котову.
Заработало после корректировки:
1. VT1 BC547B;
2. Схема подключения:
PC0,PC1,PC2,PC3,PD4,PD5,PD6,PD7 - выводы A,B,C,D,E,F,G,H индикатора
PB1 - вывод управления реле
Тактовая частота: 4 МГц (внешний кварц), тогда Fuse-биты:
CKSEL = 1111 BODEN = 0 CKOPT = 0
SUT = 11 EESAVE = 0 RSTDISBL = 1
BODLEVEL = 0 WDTON = 1
CKOUT = 1 SPIEN = 0

Re: Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2

СообщениеДобавлено: 10 июн 2013, 23:19
Arik333
Здравствуйте.Подскажите как выставить фьюзы BootSZ0 и BootSZ1?

Re: Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2

СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 11:09
yuralaz
Здравствуйте. Фьюзы BootSZ0 =0 , BootSZ1 =0 и SPIEN =0 по умолчанию (заводские установки)

Re: Автомат защиты от недопустимого напряжения сети №10 за 2

СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:08
dimitrisd
Собрал данное устройство по схеме в статье после небольшой корректировки все заработало, автору спасибо за проделанную работу. Об изменениях упоминалось выше, но я повторюсь.
Транзистор VT1 меняем на BC547B, подключение индикатора и управляющего выхода как на схеме. Измененная прошивка под схему подключения как в статье https://yadi.sk/d/unZNj7n_3SLt8z . Тактовая частота 4МГц внешний кварц, фьюзы CKSEL = 1111 SUT = 11 BODEN = 0 CKOPT = 0
EESAVE = 0 RSTDISBL = 1
BODLEVEL = 0 WDTON = 1
CKOUT = 1 SPIEN = 0.
При работе сильно греется стабилитрон на 1N5359B, но это особо работе не мешает.
Сейчас вместо реле стоит симистор BT139-600E и MOC3041