Сообщение duha » 08 мар 2009, 06:28

Собрал устройство на своей плате по новой схеме оказалось перепутаны номера ног у пика.Пробовал программу 1 и 2 не помогло.Переделал как в Р1-2005 с прошивкой 2 работает.Вопрос такой напряжение мереет точно проверил по обоим входам а вот с током нелинейность.Настроиш на100-200мА при 4А показания4.5А.Настроиш на большом токе на малых врет.Пробовал поднять питание ОУ не помогло.Как добиться точности.
duha
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 04:55

Re: Усовершенствованное цифровое устройство защиты Р 7-2007

Сообщение ASD » 08 мар 2009, 10:11

duha писал(а):Настроиш на100-200мА при 4А показания4.5А.Настроиш на большом токе на малых врет.Пробовал поднять питание ОУ не помогло.Как добиться точности.

Виновато смещение нуля ОУ DA1.1. У примененного здесь LM358 его типовое значение 2 мВ в любую сторону. Это сравнимо с полезным сигналом (падением напряжения на резисторе R2), при токе 200 мА он всего 2 мВ.

У некоторых ОУ имеются специальные выводы для балансировки (компенсации сдвига нуля), но у дешевого LM358 их нет. Поэтому нужно, установив резистором R5 правильные показания при большом токе (например, 4 А), уменьшить ток до 100...200 мА и добиться правильных показаний, подключив дополнительный резистор между выводами 2 и 8 (питание) ОУ и подбирая его. Учтите, номинал этого резистора может оказаться очень большим, вплоть до нескольких мегаом. Если баланса при подключении резистора показания изменяются не в ту сторону, то следует включить резистор 1 кОм в разрыв провода, соединяющего выв. 3 ОУ с правым по схеме выводом резистора R2, и подбирать балансировочный резистор, подключая его между выводами 3 и 8.

Чтобы добиться точных показаний, придется повторить поочередную калибровку при большом и малом токе несколько раз. Учтите также, что смещение нуля ОУ - величина термозависимая, поэтому показания амперметра могут "уходить" при изменении температуры.
ASD
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Усовершенствованное цифровое устройство защиты Р 7-2007

Сообщение Tango » 11 мар 2009, 08:02

Какие ноги у МК перепутаны. :?
Tango
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 сен 2008, 06:20

Re: Усовершенствованное цифровое устройство защиты Р 7-2007

Сообщение ASD » 11 мар 2009, 12:02

На схеме - почти все :(. Но на печатной плате все правильно. Сравните и исправьте. Поправки были в "Радио", 2007, № 9, с. 54.
ASD
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Усовершенствованное цифровое устройство защиты Р 7-2007

Сообщение duha » 13 мар 2009, 12:53

Виновато смещение нуля ОУ DA1.1. У примененного здесь LM358 его типовое значение 2 мВ в любую сторону. Это сравнимо с полезным сигналом (падением напряжения на резисторе R2), при токе 200 мА он всего 2 мВ.
Да так и есть.После первого ОУ 1.8mV второго 3.4mV.Когда подтягивал смещение к нулю обнаружилось почти линейное отставание показаний.Убрал добавленную цепь линейность осталась.Причину не понял пайка качественная.Подогнал R5 точность от50 до800mA -10mA, от0.8A до3.5A +0mA на 4А +30mA. Поставил другой ОУ все как было раньше.Эксперементировать больше не стал вернул первый,раз это защита а не измеритель точности достаточно.Спасибо ASD за дельные советы!
duha
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 26 фев 2009, 04:55