Термометр термостат (№1 2006)

В этом форуме обсуждаются статьи напечатанные в журнале "Радио"

Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение UP1950 » 02 апр 2009, 10:46

Уважаемые радиолюбители!
Собрал термометр термостат. Включается, на кнопки откликается, на
изменение температуры реагирует. Информация на индикаторах - абракадабра!
Индикатор исправен (проверен), прошивка в PROTEUSе работает.
Контроллер прошивался Ic prog 1.05D.
Помогите, кто чем может! Заранее благодарен.
UP1950
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 10:06
Откуда: Амурская обл.

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение alexfloka » 02 апр 2009, 19:25

Скорее всего ошибки в монтаже,у меня такой заработал сразу,прошивал PONY PROGом
alexfloka
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июн 2008, 13:22
Откуда: Приднестровье г.Рыбница

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение UP1950 » 03 апр 2009, 12:36

alexfloka писал(а):Скорее всего ошибки в монтаже,у меня такой заработал сразу,прошивал PONY PROGом


Проверил. Все соответствует схеме. Знаки выводятся не понять какие. Индикатор - 3 разряда - WT5631ASR
(видимо Китай) данных на него в инете не добыл. PIC16F84A 04/P.
Первое устройство в моей практике на контроллере. Прошу, не судите строго!
Какова вероятность, что PIC бракованный?
UP1950
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 10:06
Откуда: Амурская обл.

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение ASD » 03 апр 2009, 14:11

Скорее всего путаница в соединениях сегментов индикатора с выходами микроконтроллера. А может быть Вы вместо индикатора с общими анодами поставили с общими катодами?
ASD
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение UP1950 » 04 апр 2009, 01:11

ASD писал(а):Скорее всего путаница в соединениях сегментов индикатора с выходами микроконтроллера. А может быть Вы вместо индикатора с общими анодами поставили с общими катодами?


Всем день добрый!
Как я понимаю, буква А в "имени"индикатора должна указывать, что с общим анодом.
Нумерация выводов соответствует схеме.
UP1950
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 10:06
Откуда: Амурская обл.

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение ASD » 04 апр 2009, 09:33

UP1950 писал(а):Индикатор - 3 разряда - WT5631ASR (видимо Китай) данных на него в инете не добыл.
...
Как я понимаю, буква А в "имени"индикатора должна указывать, что с общим анодом.

Откуда такая уверенность, если данных нет? Лучше прозвонить.
ASD
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение UP1950 » 06 апр 2009, 10:42

ASD писал(а):
UP1950 писал(а):Индикатор - 3 разряда - WT5631ASR (видимо Китай) данных на него в инете не добыл.
...
Как я понимаю, буква А в "имени"индикатора должна указывать, что с общим анодом.

Откуда такая уверенность, если данных нет? Лучше прозвонить.


Добрый день!
Уважаемый ASD, Вы были правы! Прозвонил, оказалось, что индикатор с общим катодом. Проинвертировал сигналы
(на данный момент нет нужного индикатора), устройство заработало.
Отображаются два правых знака разделенные точкой. Хотя при включении индицируются на короткое время нули, а затем элементы g во всех трех разрядах. Температура 24 градуса С выводится как 2.4
На датчике температуры обозначено (как оно есть):
DALLAS
DS1820
0819C3
+019AK
Пожалуйста, подскажите, как разрулить ситуацию?
Спасибо!
UP1950
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 10:06
Откуда: Амурская обл.

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение ASD » 06 апр 2009, 11:44

Применить правильный датчик - DS18B20. По сравнению с DS1820 он имеет повышенную точность и выдает результат измерения температуры в другом формате (добавлено три младших двоичных разряда). Поэтому то, что Вы увидели на индикаторе, подключив к прибору датчик DS1820, на самом деле не в 10, а в 8 раз меньше фактической температуры. Можно, конечно, и программу переделать.
ASD
 
Сообщения: 644
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение UP1950 » 06 апр 2009, 14:25

ASD писал(а):Применить правильный датчик - DS18B20. По сравнению с DS1820 он имеет повышенную точность и выдает результат измерения температуры в другом формате (добавлено три младших двоичных разряда). Поэтому то, что Вы увидели на индикаторе, подключив к прибору датчик DS1820, на самом деле не в 10, а в 8 раз меньше фактической температуры. Можно, конечно, и программу переделать.


Уважаемый ASD, спасибо за терпение. Сейчас-то я вижу, что это разные датчики (скачал в инете данные на DS1820
и DS18B20). Хотя при покупке "специалисты" меня уверяли, что это полный аналог.
Ну, а программу переделать... для меня это пока темный лес
UP1950
 
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 02 апр 2009, 10:06
Откуда: Амурская обл.

Re: Термометр термостат (№1 2006)

Сообщение alexfloka » 14 апр 2009, 11:12

У меня вопрос по поводу индикации отрицательной температуры.Во втором разряде индикатора вместе с индикацией десятков градусов светится и знак минуса,есть ли доработанная схема,в которой минус высвечивается в первом разряде? Ведь в схеме применён 4-х разрядный индикатор хотя первый разряд не задействован.Я собирал три термометра и применял 3-х разрядные индикаторы,а хотелось бы полностью реализовать возможности индикации отрицательной температуры.
alexfloka
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 03 июн 2008, 13:22
Откуда: Приднестровье г.Рыбница

След.

Вернуться в Журнал "РАДИО"

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102