Переделка трансформатора тока

Обсуждаются темы не относящиеся к журналу "РАДИО"

Переделка трансформатора тока

Сообщение Nemo » 29 апр 2018, 22:14

Здравствуйте! Имеется цифровой амперметр, в нём установлен трансформатор тока - 3000/5. Возможно ли его переделка на другой коэфф. трансформации, например 10/5 или вообще 5/5????
Nemo
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 21:05

Re: Переделка трансформатора тока

Сообщение Nafis » 30 апр 2018, 11:09

Чисто теоретически никаких препятствий к подобной переделке нет. Число витков новой первичной обмотки рассчитывается по формуле W1=(I2/I1)W2, где I1, I2 - токи обмоток, W1, W2 - число витков. Практически все упирается в конструкцию трансформатора, например при коэффициенте трансформации 5/5 число витков первичной обмотки равно числу витков вторичной при сохранении диаметра провода последней. Если можно разобрать трансформатор без повреждения и новая обмотка уместится на сердечнике, то вперед без всяких сомнений. Напоминание, трансформатор тока нельзя включать в цепь без нагрузки.
Nafis
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 29 апр 2018, 21:46

Переделка трансформатора тока

Сообщение LoxannePix » 01 июл 2018, 15:28

Как заменить трансформаторы тока 600/5 на 400/5, т.к. фактическая нагрузка на предприятии значительно ниже? Какие документы нужно подать в электроснабжающую организацию для снижения коэффициента трансформации?
LoxannePix
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июл 2018, 09:50
Откуда: Rossia

Re: Переделка трансформатора тока

Сообщение ASD » 02 июл 2018, 07:16

Самостоятельно переделывать трансформаторы тока не советую. Если они работают в системе учёта электроэнергии, то должны быть сертифицированы. А за перечнем документов и порядком их оформления Вам лучше обратиться в ту организацию, где Вы собираетесь оформлять замену.
ASD
 
Сообщения: 625
Зарегистрирован: 11 мар 2008, 15:52

Re: Переделка трансформатора тока

Сообщение Nemo » 02 июл 2018, 09:54

Нет, нет.... Переделка чисто для себя, для бытовых нужд! Достался по случаю такой прибор....
Nemo
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 24 дек 2012, 21:05

Re: Переделка трансформатора тока

Сообщение Nafis » 02 июл 2018, 13:45

А зачем вообще менять трансформаторы тока? Не вижу большой разницы между умножением показаний электросчетчика на 120 или 80. При работе ТТ в номинальном режиме его точность выше, но погрешность вносимая при более низких значениях тока мала и замена не даст ощутимой экономии. Есть еще одно сображение, а если потребление энергии на предприятии возрастет, что опять менять ТТ?