Страница 1 из 1

Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:14
Nemo
Здравствуйте! Имеется цифровой амперметр, в нём установлен трансформатор тока - 3000/5. Возможно ли его переделка на другой коэфф. трансформации, например 10/5 или вообще 5/5????

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 11:09
Nafis
Чисто теоретически никаких препятствий к подобной переделке нет. Число витков новой первичной обмотки рассчитывается по формуле W1=(I2/I1)W2, где I1, I2 - токи обмоток, W1, W2 - число витков. Практически все упирается в конструкцию трансформатора, например при коэффициенте трансформации 5/5 число витков первичной обмотки равно числу витков вторичной при сохранении диаметра провода последней. Если можно разобрать трансформатор без повреждения и новая обмотка уместится на сердечнике, то вперед без всяких сомнений. Напоминание, трансформатор тока нельзя включать в цепь без нагрузки.

Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:28
LoxannePix
Как заменить трансформаторы тока 600/5 на 400/5, т.к. фактическая нагрузка на предприятии значительно ниже? Какие документы нужно подать в электроснабжающую организацию для снижения коэффициента трансформации?

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 07:16
ASD
Самостоятельно переделывать трансформаторы тока не советую. Если они работают в системе учёта электроэнергии, то должны быть сертифицированы. А за перечнем документов и порядком их оформления Вам лучше обратиться в ту организацию, где Вы собираетесь оформлять замену.

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:54
Nemo
Нет, нет.... Переделка чисто для себя, для бытовых нужд! Достался по случаю такой прибор....

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 13:45
Nafis
А зачем вообще менять трансформаторы тока? Не вижу большой разницы между умножением показаний электросчетчика на 120 или 80. При работе ТТ в номинальном режиме его точность выше, но погрешность вносимая при более низких значениях тока мала и замена не даст ощутимой экономии. Есть еще одно сображение, а если потребление энергии на предприятии возрастет, что опять менять ТТ?

Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 10:37
Vincentwem
друзья Есть счетчик прямого включения 5100А: 4 входа - 3LN и 4 выхода. Можно ли использовать его по назначению при подключении через трансформаторы тока 4005? Ну, то есть, понятно, что можно, но какие последствия могут быть в показаниях?

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 06:45
ASD
Счётчик станет врать ровно во столько раз, во сколько трансформирован ток.

Re: Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 12:46
Nafis
Судя по всему счетчик трехфазный, вопрос, а что на четырех выходах? Следующий вопрос, счетчик электромеханический или электронный? О подключении через три трансформатора 400/5, счетчик будет не просто занижать показания, а попросту не "заметит" наличия тока в измеряемой цепи.

Переделка трансформатора тока

СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 06:31
bennieMaw
Мне для проекта нужен трансформатор тока однофазный до 5А, как можно минимальных размеров, и с возможностью в "цифре снимать" показания. Видел китайский XD-93B, но если честно, то не внушает доверия.