Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 09:22
Borisv
Здравствуйте!
Спасибо за участие. Всё таки, наверное, буду пробовать предложение f400 от 7го апреля; т.е. выносить из "горячей" зоны собственно само измерение. Просто хочется, чтоб: ни какого ТО, ни какой "гальваники"! Мало ли кто без меня будет пользоваться?..

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 20:47
БОРИС
в качестве экзотики - датчик давления на дополнительной трубке ("обратные весы") только сам датчик - редкость и дороговато...
измерение давления воздушной прослойки в замкнутой с верхнего конца трубке, которую подпирает имеющаяся в основном баке вода... :mrgreen:

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 17 апр 2010, 21:01
ASD
Давление газа в трубке будет зависеть не только от уровня воды, но и от температуры. А уж когда вода закипит...

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 19 апр 2010, 11:48
f400
Если есть подходящий по параметрам металлический сильфон, его можно поставить прямо в "помывочной". Делаем боковой отвод до вентиля душевой сетки, к нему - сильфон, рядом - простую шкалу (она будет, естественно, нелинейной, но это не важно). Вода в сливной трубе никогда не закипит, поскольку отбор - со дна бака. Но правильные показания будут только при закрытом кране, а наибольшая точность - при иаксимально заполненном баке.
Поскольку в таком виде измеритель не имеет отношения к электронике, такое решение выглядит "не спортивно" :)

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 20 апр 2010, 17:07
БОРИС
я брал за основу идею действующей смесительной установки :lol:

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 25 апр 2010, 18:06
Ewgen
Возможный вариант используйте манометр от медицинского
тонометра.

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 20:01
Ewgen
Возможный вариант, прозрачная пробирка вверх дном, заполненная воздухом, соединённая с баком трубочкой, в зависимости от наполнения бака, воздух в пробирке будет сжиматься столбиком воды, по уровню воды в пробирке, можно будет судить о наполнении бака.

Re: Контроль уровня кипятка

СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:53
amd1965
Лет 17 назад решали подобную задачу:
1) Был куплен тен с регулятором температуры---питание от 220 вольт,выключается при достижении заданной температуры воды в баке,принцип действия,по моему,как в утюге.
2) врезали в бак,как можно ближе к дну бака, бак ЗАЗЕМЛИЛИ! Питание через "АВТОМАТ".
3) Набрал а поиске инета " электронный уровнемер" или как-то так ;) :D Выбрал САМУЮ простую схему, база транзистора через "датчик" заземлялся на землю,а в коллекторе светодиод :oops: Набрал нужное количество каскадов.
4) Датчик-- белая дюймовая водопроводная труба по высоте чуть более высоты бака.В ней через равные расстояния ввинчены никелерованные винты с припаянными к ним проводами нужной длины( у меня было метров 6). В связи с тем,что тен не работает без воды (взрывается,перегорает)
нижний датчик стоит выше тена сантиметра на 2,верхний --сантиметров 3-5 ниже верхнего среза бака ( добавлена трубка от перелива--на "всякий пожарный")
5) В предбаннике на стенке коробочка со светодиодами-"щкала снизу вверх"-нижний красный,остальные зеленые. Датчик подключается через разъем DB-9.
Работа: Включаешь индикатор,проверяешь уровень воды--если надо доливаешь при помощи насоса (ВКЛ/ВЫКЛ вручную :oops: :D ) Включаешь тен--после нагрева выключается АВТОМАТИЧЕСКИ. При помывке Лучше ВСЁ ОТКЛЮЧАТЬ от розетки.Береженого ....!
Достоинства: От идеи до воплощения--неделя,между выходными, все из "подручных" материалов найденных на работе "в столе",корпус-пластмассовая коробка подходящего размера.Делалось в обеденный перерыв. Все работает до сих пор.
Недостатки: Никакой автоматизации--все включения выключения РУЧКАМИ!!! Наличие 3х розеток 220 в предбаннике(насос,тен,устройство)
НИКАКИХ доработок по "автоматике" (вкл/выкл насоса при наполнении/уменьшении уровня НЕПРОИЗВОДИЛОСЬ.
УДАЧИ!!!