Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
17 авг 2010, 21:16
alexander70
Доброе время суток! По ошибке включили пылесос в UPS PowerCom WAR 500A. Вылетел предохранитель на 4 А, после его замены, UPS как будто стал работать, но аккумулятор перестал заряжаться, после выключения света, нагрузка после 1 писка отключается. В чем может быть проблема? Нет ли у кого-то схемы от этого UPS?
C уважением, Александр
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
19 сен 2010, 20:46
hevs
Похожая проблемма: аккумулятор разрядился наполовину,на плате всё чисто,явно сгоревших детелей нет,предохранитель целый,питание идёт.Схему так и не нашёл.Есть ли ссылка на схему?
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
20 сен 2010, 07:25
alexander70
У меня оказалось простое решение - поменял аккумулятор и все стало нормально. Отсоедините аккумулятор от схемы, на контактах, ведущих к аккумулятору должно быть напряжение подзарядки - около 13,5 В. Если это напряжение к аккумулятору подходит, значит со схемой нормально, дело в аккумуляторе.
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
20 сен 2010, 07:53
Vladnik
Здравствуйте!
По вашему вопросу проблем чаще всего может быть две - либо глубокая разрядка аккумулятора (более 75%), либо сгорел предохранитель на плате UPS-а (40 А) на аккум.. В первом случае придётся менять аккум. (чаще всего). Во втором сами знаете чего. Но бывает, что и схема выходит из строя.
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
22 сен 2010, 21:56
UrfinJ
Пылесос, электродрель - опасная нагрузка для Упс, так как вместо нормальной нагрузки - периодическое КЗ.
Скорее всего подгорели силовые полевики, поэтому расход аккума огромный, садится он сразу.
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
05 ноя 2010, 13:36
ted
С подобной проблемой сталкиваюсь часто При глубокой розрядке ток заряда превышает норму и срабатывает защита.Следует вынуть аккумулятор зарядить и поставить в UPS
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
20 мар 2011, 21:21
geran
Скорее всего подгорели силовые полевики, поэтому расход аккума огромный, садится он сразу
Не согласен. Как раз они-то ну очень дубовые. Некоторые UPS имеют отдельный преобразователь для схемы заряда-тогда вам туда.
Ну и дохлые предохранители-аккумуляторы -тоже смотреть.
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
13 апр 2011, 21:34
misha747
Если после отключения света ups сразу отулючается то тут или аккумлятор или полевые транзисторы преобразователя .Вообше эти аккумляторы глубокого разряда не любят.а сколько ватный пылесос Вы включили к UPSу-если больше киловата,то полевики могли и сгореть
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
15 апр 2011, 19:41
UrfinJ
misha747
Ты прав, это полевики сгорели)
Re: Перестал заряжаться аккумулятор UPS

Добавлено:
28 июн 2011, 17:49
Фларит
Если все детали целые и напряжения зарядки идет 13.7В а при отключения одного провода аккумулятор показывает нормальное напряжение более 12В, то возможно при перегрузки у батареи сгорела баретка, это вывод из общих пластин или перемычка между банками. Проверить это можно путем загрузки по номиналу в Амперах если батарея заряжена или подать напряжения зарядки 13.7В тока нет а при дальнейшем увелечении напряжении до 15В ток не поднимается более 1А то можно батарею бракануть.