В оптосимисторах, как правило, световой канал работает в инфракрасном диапазоне, поэтому корректнее говорить не о светодиоде, а об излучающем диоде.
Так вот, необходимо подобрать ток излучающего диода в пределах максимально допустимого, но чтобы включение происходило устойчиво и в каждом полупериоде сетевого напряжения.У МОС3043 - в пределе 5 мА.
Этот оптосимистор плох тем, что для него предельное значение коммутируемого напряжения в закрытом состоянии 400 В. Сетевое амплитудное - 310 В при эффективном 220 В, то-есть малейшая помеха способна повредить прибор.
Поэтому лучше взять МОС3083 (http://www.fairchildsemi.com/ds/MO/MOC3081M.pdf) - 800 В, в крайнем случае - МОС3063 - 600 В.
В качестве таймера заводские часы-будильник "Электроника 12-41В" - неоправданное излишество, проще взять микросхему КР512ПС10 (Радио, 2010, №1, с.17 - рис.3). Набор временных интервалов в ней можно обеспечить различными конденсаторами.
Микросхема КР512ПС10 может обеспечить как интервал на включение, так и задержку на выключение. В микросхеме выходной транзистор с открытым коллектором может непосредственно управлять оптосимистором.
В качестве ключа лучше выбрать ВТ139-800.
Автоотключение от сети при пропадании напряжения можно выполнить как в статье "Простой таймер с автоотключением от сети" (Радио, 2007 год, №03).
ramator
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 07 май 2008, 19:57

Re: Ключ для таймера.

Сообщение Ewgen » 21 янв 2012, 11:28

Удалось собрать схему для "Электроники 12-41В". Тринистор КУ101Б включается кнопкой замыканием анода на управляющий электрод. Последовательно с анодом тринистора включен излучающий светодиод оптопары MOC3043 и токоограничительный 910 Ом резистор. Резистор подключен к "+" (эмиттер выходного транзистора звукового сигнала). Катод тринистора к "-" питания (вывод звукоизлучателя не соединённый с коллектором выходного транзистора). При включенном тринисторе через светодиод идёт ток 10мА. Для выключения установил транзистор КТ3102 соединил эмиттер к катоду тринистора а коллектор к аноду излучающего светодиода.Звуковой сигнал на выключение подаётся с коллектора выходного транзистора на базу КТ3102 через резистор 43 кОм.
Подскажите какой современный тринистор можно поставить с током удержания 2...3мА и габаритами меньше чем КУ101Б.
Ewgen
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 20:40
Откуда: Ульяновск

Re: Ключ для таймера.

Сообщение Ewgen » 26 янв 2012, 12:12

Купил MOC3063 и MOC3083. Эти оптроны утойчиво включаются при входном токе более 3 мА аналогично MOC3043.
Ewgen
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 20:40
Откуда: Ульяновск

Re: Ключ для таймера.

Сообщение Ewgen » 28 янв 2012, 13:21

Мне показалось что я неправильно подключил кнопку для включения тринистора КУ101Б. Замыкая управляющий электрод с анодом, я замыкаю несколько pn-переходов. Тринистор чётко включается. Однако я поставил последовательно с кнопкой резостор 510 Ом чтобы было правильно.

Встечаются схемы, где управляющий электрод симистора замыкается с электродом 2 через контакты реле или транзисторный ключ (например в книге Рюмик С.М. 1000 и одна микроконтроллерная схема, выпуск 2, с.231, рис.2.107(г) и по ссылке "В помощь радиолюбителю выпуск 103" с. 18 рис.5).
Как рассчитать резистор для запуска тринистора и симистора?
Ewgen
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 20:40
Откуда: Ульяновск

Re: Ключ для таймера.

Сообщение avvrem » 28 янв 2012, 20:15

При использовании симисторов есть некоторая проблема – большая рассеиваемая мощность на симисторе. Ее ориентировочное значение 1,5В x 10A = 15Вт. Поэтому в свое время мне потребовался неслабый ребристый радиатор с размерами порядка 100 x 100 x 25мм. Учитывая то, что Вы устанавливаете коммутатор в плиту, где температура, скорее всего, будет повышенной, то и радиатор Вам потребуется с еще бОльшими габаритами и массой. Всю эту конструкцию придется ставить на открытом пространстве, чтобы исключить переотражение инфракрасного (теплового) излучения и обеспечить свободную конвекцию воздуха.

Можно пойти по другому пути – установить симистор на стандартный радиатор с кулером от процессора Intel Pentium-4. Однако в этом случае Вам потребуется дополнительный блок питания на 12В, и периодическая разборка и чистка от пыли как радиатора, так и кулера. Я уж молчу про постоянный шум кулера.

Если вблизи плиты есть приемник, то Вам потребуется еще и LC-фильтр радиопомех и RC-цепочка на самом симисторе.

Года два назад мне надоели эксперименты с симисторами, и я установил миниконтактор ABB B7-40 12A (400В). Размеры контактора примерно 50 x 50 x 50мм, масса менее 200граммов, цена около 800руб. Катушка может быть как на 24в постоянного тока, так и на 230в переменного тока. Отличительная особенность данного типа контакторов – встроенный выпрямитель. Поэтому он работает на постоянном токе и совершенно не гудит при эксплуатации. Есть внутри и варистор для гашения импульсов напряжения при отключении. Дополнительный плюс – довольно тихий (по сравнению с другими контакторами) щелчок при включении.
Если шум при работе не волнует, то можете применить и российский контактор первой величины. Например, КМИ 11210 12 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК. Коммутируемое напряжение 660в. Потеря мощности 3Вт (напомню, что у симистора 15Вт!). Размер контактора 74 x 80 x 45 мм, масса 340г, цена около 200 руб, ресурс 2.000.000 циклов.

Вообще-то симисторы предназначены для частой коммутации нагрузки и для фазовых регуляторов. Не место им в плите. Даже в микроволновках реле ставят, где магнетрон включается каждые 10 – 20 секунд. Короче, оставьте идею с симисторами, переходите на контакторы
ABB B7-40 12A (400В) или
КМИ 11210 12 А 230 В/АС 3 1НО ИЭК
Подробности в Google или Yandex
avvrem
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 14:50

Re: Ключ для таймера.

Сообщение avvrem » 29 янв 2012, 00:07

Заглянул сегодня в новый каталог ИЭК. Оказывается, и они научились делать модульные контакторы с катушкой на 220 В и встроенным выпрямителем. Вам нужен КМ20-20 AC/DC ИЭК (два контакта на 230 В, 20 А, коммутация слабоиндуктивных нагрузок). Габаритные размеры 81 x 66 x 18 мм, ресурс 1.000.000 циклов, цена менее 300 руб.
Крепится на небольшой DIN-рейке, не забудьте и ее купить.
avvrem
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12 сен 2010, 14:50

Re: Ключ для таймера.

Сообщение Фларит » 29 янв 2012, 00:54

Для отпирание тиристора или симистора на его управляющии электрод нужно подать сигнал определенной амплитуды, длительности и полярности. При этом амплитуда и длительность сигнала управления ограничивается сверху и снизу.
Основной характеристикой цепи управления является диаграмма управления, для каждого полупроводникового прибора отдельно. Если его нет, то в справочной литературе приводятся данные по управлению, отпирающий ток управления -Iу, отпирающее напряжение управления Uу при различной температуре, неотпирающее напряжение, В. Время включения и.т.д.. Для тиристоров и симисторов отечественного производства скорость нарастания тока управления должна быть не менее 1А/мкс.
Фларит
 
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 21 май 2011, 14:15

Re: Ключ для таймера.

Сообщение Ewgen » 11 дек 2012, 11:10

Купил контактор малогабаритный КМЭ-2510, ток катушки 44ма при 220В. Можн ли включать контактор через оптосимистор MOC3063 ?

Удалено модератором. Сообщение не по теме.
Ewgen
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: 13 ноя 2009, 20:40
Откуда: Ульяновск

Re: Ключ для таймера.

Сообщение ramator » 12 дек 2012, 12:00

Ewgen писал(а):Купил контактор малогабаритный КМЭ-2510, ток катушки 44ма при 220В. Можн ли включать контактор через оптосимистор MOC3063 ?


См. Даташит:
Note: This optoisolator should not be drive a load directly. It is intended to be a trigger device only.

Т.е. не предназначен для прямого управления нагрузкой, только для управления через дополнительный симистор (как в даташите)
ramator
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 07 май 2008, 19:57

Re: Ключ для таймера.

Сообщение avvrem » 12 дек 2012, 22:22

КМЭ-2510 – это промышленный контактор второй величины массой 0,56 кг на 25А и одним дополнительным нормально разомкнутым слаботочным контактом (клеммы 13NO и 14NO справа, не вздумайте подключать плиту через них). Для Ваших целей это уже перебор. Работать он будет, конечно. Однако своим грохотом при включении будет пугать Вас по ночам.

Вам вполне хватило бы контактора первой величины массой 0,37 кг на 12А (КМЭ-1210, КМЭ-1201) или 18А (КМЭ-1810, КМЭ-1801, но уже дороже).

Если есть возможность, поменяйте контактор у знакомого электрика.

Далее, измерьте сопротивление обмотки контактора. Допустим, оно будет 300 Ом. Тогда пусковой ток катушки достигнет 220 В / 300 Ом = 0,733А или 733 мА. До 44 мА ток упадет через 0,1 сек, когда магнитная система замкнется (схлопнется) и к активному сопротивлению обмотки добавится индуктивное сопротивление. Поэтому в цепи управления лучше ставить симистор на 1А. Но охлаждающий радиатор симистору не нужен, т.к. контактор срабатывает довольно быстро, и симистор нагреться просто не успеет.

Параллельно катушке контактора не забудьте включить RC цепочку или варистор. В противном случае импульсы высокого напряжения, которые появляются при отключении контактора, со временем выведут симистор из строя. Я управляю контактором вообще через реле РЭС-22.