Страница 1 из 1

КП302БМ чем заменить?

СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 10:27
Ewgen
При модуляции сигнала от термопары, полевой транзистор КП302БМ в разомкнутом состоянии наводит на вход усилителя смещение около 1 милливольта отрицательной полярности, вызванное током утечки затвора от запирающего импульса. Какой транзистор можно поставить вместо КП302БМ?

Re: КП302БМ чем заменить?

СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 08:31
Sergey7
Ewgen, Вы бы лучше схемку набросали. Может лучше выбрать из современных MOSFET, не используя отрицательного напряжения на затворе?

Re: КП302БМ чем заменить?

СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:06
Ewgen
Посмотрите ссылку
https://yadi.sk/i/X7NuTe8ffsBVb
Входная часть терморегулятора, когда транзистор замкнут, на вход усилителя поступает сигнал от датчика, когда разомкнут, от резистора задания.

Re: КП302БМ чем заменить?

СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:34
Ewgen
Генератор импульсов для управления ключами собран на микросхеме К561ТЛ1, не могу выяснить, имеет ли микросхема диодную защиту по входам.

Re: КП302БМ чем заменить?

СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 17:15
Sergey7
А прозвонить в режиме проверки диодов между входами и обоими выводами питания не попробовали, вроде должно быть видно. В журнале была как-то даже статья, вроде о 561 серии, хотя точно не уверен, где было предложение использовать эти переходы в качестве маломощного выпрямителя для питания устройства, когда переменное напряжение с трансформатора просто подавалось на группы входов. Хотя, наверное, это все же не рекомендуемый режим разработчиками, диоды ведь маломощные, разряда конденсатора могут и не выдержать.