SAA » 24 янв 2016, 08:01
По Вашему сообщению нашел ошибку на схеме (рис.6) в журнале - вентилятор 1 должен управляться сигналом с линии РС1, а вентилятор 2 - с линии РВ6. В журнале указано наоборот - вероятно ошиблись при редактировании. Поэтому у Вас работает не тот вентилятор. Поменяйте.
Напряжение питания Вентилятора 1 модулируется ШИМ-сигналом так, чтобы его среднее значение не превышало 12 В - иначе при высоких выходных напряжениях он сгорит. Однако снижать обороты он не должен. Я попытался скачать с FTP-сервера журнала прошивку, чтобы проверить ее, однако это сделать не удалось - получил сообщение, что архив поврежден. Дайте мне свой e-mail, я вышлю Вам рабочую прошивку, проверите с ней.
Что касается экземпляра вентилятора, который у Вас не работал вообще, то возможно была перепутана полярность его подключения - многие вентиляторы (в т.ч. и примененные в приборе) полярочувствительны.
От модератора. Я только что скачал нужный архив с FTP-сервера, открыл его и просмотрел файлы. Там всё в порядке.